צריך עזרה עם חיבור טרמוסטט

קניתי תרמוסטט דיגיטלי בארה"ב ואני צריך עזרה עם החיבור שלו.
הנה התרשים שקיבלתי איתו:



אני רוצה לחבר אותו לפלקס וואט שפועל על 110V
וככל שזה נראה המערכת פועלת על 24V (זה לא כתוב בשום מקום אבל זה נראה ככה)
אז אני צריך שנאי אחד מ220 ל110, חוט אחד דרך החימום שמגיע להדק הפעולה של ריליי, ואת החוט השני להדק הפעולה השני של הריליי.
במקביל לזה אני צריך גם כוח לריליי ולטרמוסטט עצמו, אז אני צריך עוד שנאי ל24V שייתן לי כוח לכניסת הR בתרמוסטט (ראה תמונה) ולהדק ההפעלה של הריליי.
זה נכון לחבר את זה בצורה הזאת?
בכל מקרה, אשמח לשרטוט אם מישהו יכול לעזור.
תודה
עמית
לפי השרטוט שהעלית אתה זקוק רק למקור מתח אחד - (1). מקורות (2) ו (3) הםא אופציונליים ומוזנים מאותו מקור בעצם.
לפי מה שהבנתי ממישהו שהסביר לי אני צריך רק את R ואת W.
כל השאר אני לא אשתמש.
אני חושב שהמערכת פועלת על 24V וכך גם הריליי, אבל אני צריך להפעיל את גוף החימום על 110V.
עמית
מאיפה הנתונים האלו????
כל מה שמצויין בשרטוט כנראה מחווט. אלו רק בקרות.
אם המערכת פועלת על 24V אז תחבר לה שנאי של 24V. מה זה משנה 110V או 220V. השנאי בסוף מוציא 24!!!!! לא משנה מה הוא אמור לקבל.
אין ספק שבארה"ב תיאלץ להשתמש בשנאי שמקבל בכניסה 110V ובארץ בכזה שמקבל 220V.
אבל המוצא הוא אותו מוצא